Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
Десяток шкафов это на сколько котлов?
У нас стоят 4 котла ДЕ25-14 гм . На каждый котел по шкафу автоматики с 4-мю Р25 на борту. В принципе если ставить 4 ТРМ вместо них, то места займет не много.
А насчет логики работы, то в нашем случае она нужна только для автоматики безопасности.
Конечно вариант с ПЛК интересен, но и ТРМы за динозавров считать думаю не стоит .
Вам проще автоматику безопасности сделать на специализированном контроллере или плк.
А САР - уровень, разрежение, давление пара (нагрузка) - на ТРМ-12, соотношение газ\воздух - на ТРМ-212. И тумблера отдельно поставить - руч\авт. и "больше\меньше", как в Р-25.
И переделки минимальные и работает безотказно. Дёшево и сердито.

А, насчёт ПЛК - тут многое от операторов зависит.
Трудно людям, которые всю жизнь работали с ручками и тумблерами, переучиваться на компы и сенсорные панели.
Понятно, что, в будущем придётся.