Показано с 1 по 10 из 40

Тема: Проблемы с датчиками !

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Десяток шкафов это на сколько котлов?
    У нас стоят 4 котла ДЕ25-14 гм . На каждый котел по шкафу автоматики с 4-мю Р25 на борту. В принципе если ставить 4 ТРМ вместо них, то места займет не много.
    А насчет логики работы, то в нашем случае она нужна только для автоматики безопасности.
    Конечно вариант с ПЛК интересен, но и ТРМы за динозавров считать думаю не стоит .
    Вам проще автоматику безопасности сделать на специализированном контроллере или плк.
    А САР - уровень, разрежение, давление пара (нагрузка) - на ТРМ-12, соотношение газ\воздух - на ТРМ-212. И тумблера отдельно поставить - руч\авт. и "больше\меньше", как в Р-25.
    И переделки минимальные и работает безотказно. Дёшево и сердито.

    А, насчёт ПЛК - тут многое от операторов зависит.
    Трудно людям, которые всю жизнь работали с ручками и тумблерами, переучиваться на компы и сенсорные панели.
    Понятно, что, в будущем придётся.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Вам проще автоматику безопасности сделать на специализированном контроллере или плк.
    А САР - уровень, разрежение, давление пара (нагрузка) - на ТРМ-12, соотношение газ\воздух - на ТРМ-212. И тумблера отдельно поставить - руч\авт. и "больше\меньше", как в Р-25.
    И переделки минимальные и работает безотказно. Дёшево и сердито.
    Да не спорю , задумки такие были давно уже. НО пока все более-менее работает и главное пугает ростехнадзор. Это уже изменение проекта, инспектор думаю будет не совсем рад.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Да не спорю , задумки такие были давно уже. НО пока все более-менее работает и главное пугает ростехнадзор. Это уже изменение проекта, инспектор думаю будет не совсем рад.
    Проект нужно менять обязательно.
    Мы сделали так: проект был для вновь вводимого котла (нового), а в нём указано, что автоматика двух остальных котлов выполнена в соответствии с ним.
    Потихоньку сами и переделали на двух котлах автоматику.
    И претензий со стороны Ростехнадзора не было.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    НО пока все более-менее работает

    И автоматика безопасности с механическими датчиками не подводит? Обычно, с разрежением - те ещё танцы с бубном...
    Просто, интересно!
    И что - Р-25 все в автоматическом режиме?
    Обычно, кроме уровня, редко что на Р-25 функционирует нормально. И то - не везде и не всегда.
    Куда ни придёшь - всё в ручном режиме.
    Недавно, автоматику "кристалл" видел)))). И РПИБ. И систему контроля пламени на радиолампах 6н6п Вот где раритеты. Конечно, ничего не работает - вся надежда на оператора.
    Последний раз редактировалось kolyan; 19.12.2012 в 12:59.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Обычно, кроме уровня, редко что на Р-25 функционирует нормально.
    Вообщем такая же ситуация. Но операторы уже видимо привыкли(главное тумблеры работают на р25) и жалоб нет.

  6. #6

    По умолчанию

    А у нас теперь привыкли, что весь котёл в автомате.
    Вроде, жалоб не поступало))).

    А, если серьёзно, то мне, как КИПовцу намного легче работать стало.
    У меня объектов на предприятии ещё куча, кроме паровой котельной. Там тоже дел хватает.
    А раньше и аварийные ситуации бывали на котельной и остановки.
    Сейчас, - никаких проблем (главное, не сглазить).
    Никаких настроек, подстроек, ремонтов.
    Только первичные датчики автоматики безопасности возим на ремонт.
    Через укт-38 собираем с ТРМ-12 данные на компьютер (с трм-212 - напрямую).
    На компе - программа овен процесс менеджер.
    С помощью неё избавились от самописцев ( по правилам - у котлов свыше 10 тонн пара в час пишется давление пара в барабане и уровень).
    Последний раз редактировалось kolyan; 19.12.2012 в 18:01.

Похожие темы

  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 21:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 09:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  5. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40