Здравствуйте! Использую ЕКОН-134, к которому подключены два АС-2М, к которым соттветственно подключены УКТ38-Щ4.
ЕКОН134 настроен на режим вопрос-ответ, тайм-аут 150 мс, на ПК установлен конфигуратор виртуальных портов (пробовал и 6-ю и 8-ю версию) и Owen Process Manager
ЕКОН134 и оба АС-2М смонтированы на дин-рейке в непосредственной близости друг от друга. АС-2М настроены для работы в режиме 8N2. В Owen Process Manager произведены соответвующие настройки.
Проблема в том, что через некоторое время (в последний раз оно составило около 15 минут) Owen Process Manager начинает отображать "прибор не найден", при этом в конфигураторе виртуальных портов присутствует индикация связи (горит зеленый), более того, индикатор обмена показывает обмен. При этом пинг до ЕКОН'а нормальный.
Пробовал перезагружать OPM и CVP, перезагружал ПК, пробовал настроить на другом ПК - все равно, через некоторое время пишет "прибор не найден". Спасает только отключение питания ЕКОН'а и включение через некоторое время, что неприемлемо.
Как можно исправить ситуацию? Заранее спасибо.