  1. #11

    По умолчанию компартор

    Добрый день или вечер.Ровки как обещал вот подробнье описание ФБ Компаратор.
    ФБ работает с аналоговым входом. У блока 2 входа.1й- вход цифровой он нужен для разрешения выдачи на выход сигнала. 2й-вход аналоговый. На этот вход подают аналоговый сигнал.
    В свойствах фб выбираю режим работы А=В;А больше или ровно В; А меньше или ровно В (поставиь галочку)
    в вожу уровень уставки ХХ,ХХ .Если в настройках входа выбран режим напряжение(0+10) то в ведите уровень ннапряжения ХХ,Х.
    Если входной сигнал и уставка совпадают на выходе получаем 1ку. Но выход работает если на вход номер подан сигнал 1.если сигнал с 1 входа убрать то выходной сигнал пропадает но сам кампаратор продолжает следить за сигналом. Тоесть я могу использовать сигнал с ФБ кагда мне нужно.
    Последний раз редактировалось игорь68; 15.10.2012 в 18:22.