Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: имеется ПЛК110-220.60.Р.M, модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А и модуль вывода аналоговых сигналов МВУ8-ИИИИИИУУ. В данной последовательности это все соединено по RS-485 экранированной витой парой LAPPKabel, на ПЛК и МВУ8 стоят терминаторы по 120 Ом. Обмен по протоколу ОВЕН, скорость 57600.
Проблема в следующем - в непредсказуемые интервалы времени МВУ8 вдруг теряет связь, на нем загорается сигнал авария. При этом авария горит 2-3 секунды, потом столько же времени не горит и далее по циклу. Выходит он из этого состояния только после выключения питания, причем не всегда (иногда после включения данный глюк продолжает иметь место) При этом обмен с МВ110 происходит без сбоев. Пробовал: увеличивать/уменьшать скорость обмена, менять витую пару, увеличил время цикла контроллера до 10 мс. Витая пара имеет длины 300 и 800 мм, экран заземлен на входе в ПЛК.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда копать дальше? При необходимости могу выложить проект, но он рабочий (глюк-то происходит не всегда). Планировалось, что МВУ8 будет давать сигнал на преобразователь частоты, который управляет турбокомпрессором, и вытягивать турбину из стены в случае сбоя очень не хочется