ну при включении установок внешний осмотр ни кто не отменял и второе, при включении даже при исправных датчиках нет однозначного состояния уровня воды в бочке, осталась ли она полной с прошлого раза или подтекает и уровнь находится между датчиками, а может добросовестный сменщик, слил бочку чтоб помыть её
Но при исправных датчиках все включится как надо ,не зависимо от уровня в баке .И бак наполнится если надо и насос включится.... .Естественно что и комбинации 0,0 и 1,1 и 1,0 могут быть неисправностями(так сломались) ,для этого нужно вводить контроль по времени -это еще и контроль клапанов.Засечь максимальное время наполнения емкости (или вычислить) или до каждого уровня ,и засекать от момента включения клапана .Сработал таймер -сигнал оператору ....