Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
при переходах с 1->3 и 1->0, все остальные случаи близки к аварийным, если с 0 поднялось сразу до 2, тут однозначно ЭК3 открыт, так как когда ноль он должен был открыться чтоб заполнять бочку. Если с 3 стало 2, то ЭК3 был закрыт, значит остается смотреть в каком состоянии ЭК2, если был закрыт, значит неисправен нижний датчик, если открыт то вероятнее всего неисправен верхний
.Поломки датчиков бывают не только во время работы ,но и когда ПР выключен .Поэтому запоминать какой, когда был включен клапан нет смысла в этой простой задаче .Любая нештатная ситуация ,которая не может быть исправлена автоматически должна быть доведена до оператора и блокирована(правильно) работа оборудования с выдачей сигнала ,а уж потом можно и разбираться ,почему насос не сгорел без воды .