    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Я бы поменял верхний клемник с нижними автоматами, ведь кабель должен подходить снизу
    В России (и в СССР) было правило, ввод сверху, нагрузка снизу. У электриков до автоматизма было выработано, что после отключения автомата работать можно было только с нижними клеммами. На западе правило с точностью на оборот. Ввод снизу, нагрузка сверху. Не один человек на этом различии стандартов фазу словил.
    В прочем есть железное правило общее для всех. Ввод подключается к неподвижным контактам автомата. Нагрузка к подвижным.
    При расположении клемм надо смотреть на конструкцию автомата.

    Мы частотники такой мощности в шкаф вообще не ставим. Монтируем рядом, в открытую.