Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
ПЛК150 не поддержан - на нем нет Linux.
Поддержаны ПЛК100, ПЛК304, ПЛК308. Для сбора данных мы рекомендуем ПЛК304.
Почему именно ПЛК 304? Как мне кажется, для реализации моей задачи больше подойдет ПЛК100. Но в этом случае придется добавлять модуль аналоговых входов МВА8, а значит и порт RS-485 будет занят. Тогда для обмена с радиомодемом придется использовать порт RS-232 ПЛК. Но ведь с ПЛК304 будут такие же проблемы (у него RS-485 тоже только один). Может я не знаю о каком-то очень важном преимуществе ПЛК304, необходимом для решения моей задачи?
Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Создание программы для MasterPLC ничем не отличается от создания проект для верхнего уровня (то есть для SCADA). После создания проекта и запуска режима исполнения в контроллер начинает заливаться файл конфигурации.
Поскольку радиоканал медленный, то заливка конфигурации займет некоторое время - 2-5 минут (в зависимости от размера).
А у Вас нет практического опыта использования такого решения? Может слышали отзывы коллег? Мне интересно, на сколько вообще оправданно такое решение (программирование ПЛК по радиоканалу)? Не получится ли "убить" ПЛК при передаче конфигурации по радиоканалу?