Цитата Сообщение от ks-app Посмотреть сообщение
А что может работать не так, кроме самого ПЛК (кстати, тоже ПЛК-100)?
как вариант - не синхронизируется дата
Цитата Сообщение от ks-app Посмотреть сообщение
Может, поможете разобраться с конкретным примером:
2000. 3.19 18:58:15 # 17 E Power is recovered too late!

С текстовым сообщением понятно, но что такое всё остальное, например, число 17 и буква Е. Также интересует дата/время. Если я правильно Вас понял, то 3.19 - это 3 месяца и 19 дней с момента чего-то там. Но чего? Последнего заводского сброса, последней прошивки или ещё чего? И что такое 2000?
"ну вы блин даёте" (с)
2000й год, 3й месяц, 19е число от рождества контроллера (либо от последнего чего-то там, что вызвало сброс rtc часов)
когда в контроллере сбрасывается время (батарейка села, выполнили заводской сброс), оно принимает вид 2000.1.1. следовательно у вас 3 месяца и 19 дней не было синхронизации даты.

Цитата Сообщение от ks-app Посмотреть сообщение
Контроллер иногда (1-2 раза в месяц зависает по непонятной причине). Если подозрение, что это связано с питанием, но хотелось бы выяснить причину наверняка. Вот и пытаюсь разобраться с лог-файлами.
а перегрузки процессора у вас нет?