  1. #11

    По умолчанию

    Понятия не имею что там на фотке.
    деаэратор? значит вода и соответственно грязь в дифманометре?
    Это наверно тоже чушь:
    http://www.owen.ru/catalog/86310607
    С вибрацией на датчике никогда не боролись? всё фильтрами в проге пытались загасить? Когда-то то-же пытался, потом просто заставлял переделывать.
    Иногда нужно читать рекомендации и правила производителей по установке датчиков.(ссылок не дам)
    И ещё существует правильная последовательность как краны на вентильном блоке крутить, несоблюдение этой последовательности может привести к повреждению дифманометра, а может и не привести, если прочность датчика перекрывает давление в трубках, Открытие, а потом закрытие одного из кранов внизу, приведёт к резкому и сильному изменению давления в одной из полостей датчика.
    У меня есть некоторый опыт по исправлению косяков товарищей которые думали что это чушь. И вот теперь думаю, зачем этим опытом делится? Что-бы выслушивать рассуждения о моей некомпетентности?