Тема: Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    В теории, при 20 мА на датчике необходимо падение напряжения не ниже рабочего (у разных датчиков от 9 до 30 вольт). К примеру, с напряжением питания в 24 вольта при 20мА на проводах потеряли 2 вольта, на первом контроллере - 0,5 вольта, на втором - 4 вольта. Датчику осталось 24 - 2 - 0,5 - 4 = 17,5 вольт. Работать должен. Положительный опыт не однократный. BD-Sensors - ТРМ1 - S7-300. Метран 276 - Spirax Sarco SX25 - Текон.
    Или теория сложнее?
    Последний раз редактировалось Долгушев Павел; 05.04.2011 в 20:37.