ТРМ32-Щ4 не полностью отрабатывает задание
Здравствуйте!
Установлен ТРМ32, затвор с эл.приводом. Датчик t нар. воздуха и даатчик воды на обратке подключенный к трм на клеммы t отопл. График естественно tнар.=t отопл. Все работает ОК. Но! До уставки высчитанной ПИД регулятором не доходит 2- 3 градуса и больше сигнала на управление не выдает. Т.е. уставка 51 градус, а доходит
до 53-54 градусов и встает пока не измениться t наружного воздуха. Не дотягивание до
нужной t происходит как при открытии так и при закрытии. Как победить проблему?
Датчики t прям, Гвс и обр. не используются стоят сопрот.= 51 ом. Установки почти везде заводские. Только S опытным путем стоит 5 а не 50 как заводская. Если ставить больше
то сигналы управления идут короткие и чаще и t воды в обратке не успевает измениться.