Тема: ТРМ32-Щ4 не полностью отрабатывает задание

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pilot2 Посмотреть сообщение
    Только вот недотягивание 3 градусов побороть не могу. А так зона нечувствительности заводская 1 градус.
    Вычисленная уставка по графику у Вас 51 град. Прибор держит 53-54 град.
    т.е. по сути идет перегрев. Если бы он "недотягивал", то держал бы 48-49 град С.
    1. Для более точного регулирования выставляете зону не чувствительности (U-13) равную нулю .
    2. Выставляете параметр A-01 =1

    После чего оцениваете работу ТРМ32.

    Если этого будет не достаточно, то тогда нужно будет подбирать настройки ПИД- регулятора в ручную.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Вычисленная уставка по графику у Вас 51 град. Прибор держит 53-54 град.
    т.е. по сути идет перегрев. Если бы он "недотягивал", то держал бы 48-49 град С.
    1. Для более точного регулирования выставляете зону не чувствительности (U-13) равную нулю .
    2. Выставляете параметр A-01 =1

    После чего оцениваете работу ТРМ32.

    Если этого будет не достаточно, то тогда нужно будет подбирать настройки ПИД- регулятора в ручную.
    Спасибо Зоя!
    Под словом не дотягивает я имел ввиду понижение с 55 до 51 при котором доходит до 53 с копейками - 54 градуса.
    Т.е. U-13 можно ставить=0,вот этого я не делал. Попробую отпишусь. Спасибо!