Не могу найти тему по проблеме считывания импульсов в ПЛК 100. Речь шла о том, что подаваемые на входы ПЛК импульсы теряются при их счёте . Были рекомендации сконфирурировать счётные входа по обоим фронтам и установки фильтра в 0. Ребята проводили тесты и был обещан отчёт.
В своих терзаниях выполнил рекомендации и, вроде, - полегчало: ПЛК начал воспроизводить что-то вразумительное. Ещё потестирую.
Не понятно по описанию, как экспортируются данные счёта в основную программу, если счёт в конце цикла сбрасывается. Хотя программа данные счётчика воспринимает (чего-то там плюсует с помощью инструкции "ADD").
Подскажите, как себя ведёт 110-я модель в плане восприятия импульсов и их правильного подсчёта, как ведёт себя тамошний подключаемый счётный модудь? М.б. не стоит маяться с соткой? Заранееблагодарен за ответ.