немного описания .при включении питания старт сразу ,если не включен не один насос тумблером(вх7,8) .после каждого переключения анализ через время Ton есть ли давление.если нет ,переключаем на противоположный насос и ждем время Ton ,проверяем есть ли давление ,если нет то выключаем насосы.при включении в ручную насосов (7,8) -включается соответствующий насос ,при включении 2 насосов(одновременно) ,срабатывает блокировка ,не один не включается.перезапуск схемы в случае неисправности 2-х насосов по кнопки пуск или передернуть питание.сделать автоматический перезапуск можно .,но не желательно,не устранив причину.
есть возможность изменять уставку времени работы насосов (вход4) .время задается в мсек(3600000 -1час) и проверять индикаторы неисправностей -вход6.ну остальное как просили.