Хотел проигнорировать вас, но такая настойчивость вынуждает ответить. Я это уже объяснил с своём втором посту:
"...Выбран был протокол ASCII так как на нём почему-то надёжнее связь была, отсюда и неизбежные 7 бит, 2 стоп, NO. Т.е. выбора-то вообще не было..."
Если бы вы посмотрели документацию на ТРМ212 то там приводиться всего три фиксированных варианта конфигурации для RS. Для протокола Овен 8n1, ModBus RTU 8n2, ModBus ASCII 7n2. Т.е. выбора не было! Почему такая экзотика у производителя была, спрашивайте не у меня.
И главное всё таки не почему был такой выбор, а почему теперь новым прибором ТРМ12 я не могу просто заменить прежний ТРМ212, а должен переделывать программу написанную 9 лет назад, переделывать настройки у 7 приборов висящих на этой RS? И всё это на ежедневно работающем оборудовании?
Вроде где-то ребята наши достали ТРМ212, так что если он рабочий, проблема может стать не острой.
Да, если не понимаете хорошо тему и не читаете внимательно сообщения, то не пишите просто так от скуки. Это технический форум, а не для тех кто хочет троллить