    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А как можно подключить датчик без проводов ? Правильнее измерить тестером сопротивление проводов и подставить в макрос.
    Прежде чем писать прочитайте, о чём речь идёт. В ПР205 есть выбор Pt1000, юстированный на заводе, макрос не нужен, на входе уже получаем температуру.
    Без длинных проводов, значит коротким проводом или напрямую. Если нет макроса, при длинных проводах будет погрешность, которую надо учесть. Как из температуры вычесть сопротивление проводов если нет макроса?