Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
У второго блока на выходе переменная не энергонезависимая (не подключена к выходу, не выведена в сеть или на экран), поэтому 2 блок не обрабатывается.
Это касается любого макроса или ФБ, переменная должна работать, а не висеть в воздухе.
Спасибо за ответ - нашлась ошибка в программе, действительно в месте где должна была быть эта переменная была другая со схожим наименование, которое не видно было (блок переменной не вмещал полное наименование), а эта висела в воздухе.


---
Дмитрий