CleanS К сожалению, этот способ - не для АСУТП. Он в корне неверный.
Что будет, если при аварии связи все входы будут равны 0, и ПЛК из-за этого решит (например), что крышка пресса закрыта и включит его в работу? Кого-то убьёт.
Поэтому следует благодарить мир за то, что человек обратился на форум, и его сразу направили к тому, чтобы делать разработки надёжно.
PS. Например, из-за подобного случая было сложно расследовать аварию на АЭС Три-Майл-Айленд (давнюю). Там индикация того, открыт ли клапан аварийного сброса давления была заведена не на концевик клапана, а на команду приводу.
И было так, что зелёная лампочка показывала, что клапан открыт - а в реальности нет. Потому что лампочка показывала только лишь то, что выдана команда на открытие.
Вот так делать нельзя.




Ответить с цитированием