Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при отключении патчкорда от модуля или любой другой проблеме с нарушением связи, в программе (кодесис в онлайн режиме) видно, что на отвалившемся модуле состояние входов не изменяется на 0, а остается в соответствии с последнем состоянием в котором находились входы (что-то true, что-то falce).
Сброса этого состояния не происходит до восстановления связи или до перезапуска контроллера.
В моем случае программа, управляя транспортным оборудованием, просто продолжает работать, думая что с датчиками на линии все хорошо.
Связь я конечно перенастроил и устранил периодические проблемы с ее отсутствием, но все же.... модуль отваливается, а для программы состояние входов более не меняется. Переделать программу и Использовать флаг ошибки модуля я могу, но их 12шт по 32 входа, и теперь нужна куча костылей для исправления данной проблемы.
Нет ли иного способа или настройки шины для автоматического сброса состояния входов при обрыве связи????
Модули МВ210-212