    Цитата Сообщение от Hellalive Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть программка управляющая Веспер E5-MINI по rs-485 modbus rtu, все хорошо все управляется стандартными средствами. Но стандартная команда записи 06 пишет в EEPROM и со временем убьет частотник. Как заменить стандартную команду 06 на команду 41, которая делает тоже самое, но пишет только в оперативку? Желательно используя стандартные средства, очень не хочется писать руками весь обмен с расчетом CRC и прочим.
    Откуда вы это взяли?
    Везде функции 06, 10 и остальные пишут в оперативку, например изменение частоты или командное слово,
    для сохранения в ПЗУ обычно используются дополнительные команды (типа запись числа в определённый регистр)
    Кроме того запись обычно делают по изменению или по биту, а не циклически как чтение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2026 в 14:54.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •