Цитата Сообщение от koliastok Посмотреть сообщение
Добрый день
вопрос может не по адресу.
но помогите разобраться как в ПОЛИГОН 2 создать энергонезависимую переменную????
и как сделать счётчик CTN энергонезависимым????
как в Овен Лоджик
в свойствах счётчика не нашел такого пункта
надо чтобы значение переменных сохранялись
или это только через блоки SaverEx и BufSupEx
Добрый день.

Да, верно, RETAIN в Полигон не поддержан. Потребуется использовать блок SaverEx.
Документация на тему: https://owen.ru/uploads/473/pl_archi...oints_v1.2.pdf
Пример: https://owen.ru/uploads/444/example_..._setpoints.zip