Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Не получается организовать обмен по RS-485 панели СП310 с ТВ-006С. На панели выводится сообщение об отсутствии связи. Настройки порта ТВ-006С: скорость - 19200, адрес 7, остальное стандартно.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-11.png 
Просмотров:	8 
Размер:	33.3 Кб 
ID:	87286
Области 3х в Модбасе - только чтение



Замените 3х на 4х в настройках ц. ввода