Сообщение от IVM Не получается организовать обмен по RS-485 панели СП310 с ТВ-006С. На панели выводится сообщение об отсутствии связи. Настройки порта ТВ-006С: скорость - 19200, адрес 7, остальное стандартно. Области 3х в Модбасе - только чтение Замените 3х на 4х в настройках ц. ввода
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков Мой канал на РУТУБЕ https://rutube.ru/channel/23641433/ Библиотека ГМ для СП300 https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg