Цитата Сообщение от allmoyka@gmail.com Посмотреть сообщение
В принципе, возможно и с бОльшей частотой. В свойствах входа есть защита от дребезга контактов, по умолчанию она по-моему 15 мс. Этот параметр можно уменьшить до 0
Это еще не всё.
Для фиксации импульса нужно чтобы период импульсов был >= 2*Тцикла программы, иначе не поймать переход из 0 в 1 и обратно
Даже если программа по минимуму и время цикла 1 мс, то период импульсов от расходомера должен быть больше 2мс
Т.е. в идеале не более 500Гц