Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если где-то уже обсуждалось, поиском не смог найти. В мануале на МУ210-403 написано " Модуль поддерживает следующие режимы обмена данными: обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети". Все 4 условных Мастера могут читать состояние выходов и только один из них может писать? Или как-то можно сделать чтобы Мастера могли управлять отдельным битом привязанным в проекте?
Если мне не изменяет память то ФБ OCL.MB_TcpSlave позволяет и читать и записывать отдельный бит нескольким клиентам, ожидал такой же логики работы и от модуля.




Ответить с цитированием