Сообщение от
FPavel
1. Вместо роста знаний и навыков Вы предлагаете деградацию. В соседней теме человек разоряется, что вместо рецепта "на два клика мышью" его отправили читать. Потребность опции автонастройки только у начинающих или совершенно случайных людей.
Также, как и ИИ, автонастройка (АН) - всего лишь инструмент в руках наладчика, а не обывателя - после нескольких экспериментов с АН наладчик выбирает наиболее оптимальный вариант. Тем более, что существуют несколько критериев оптимальности настройки, а Вам предложат какой-то один.
Ещё - макрос ПИД с АН это часть прошивки и этот макрос нельзя вложить в другой - т.е. вместо сохранения полезного регулятора с дополнительными свойствами (например, плавное изменение уставки, настроенных переключений между РУЧ-АВТО) получаете мерзкую рассыпуху, теряя время при программировании.
Т.е. минусов много. А плюс всего один - подобие настройки может получить посторонний человек, но следующий шаг - посторонний полезет и в другие настройки, отключит защиты.
Уже неоднократно повторял - оценочно все коэффициенты ПИД регулятора можно получить без включения электричества проведя вычисления в уме. А дальше уточнить их экспериментом.
2. После знакомства с ПР205/225 добровольно не вернусь к ПР200.
Просто ощутите:
- почти 10 сокращение времени цикла,
- несколько сот Modbus регистров против 64 целых или 32 real у ПР200 (а только ПИД регулятор требует 5-6),
- инициализация начальным значением Modbus-регистров при помощи флажка ("птички") против громоздких макросов на холсте,
- наличие Ethernet,
- более информативный экран,
- подключение к облаку через любой роутер.
Сделав всего одну программу на ПР205 я нашёл доводы к переходу на 205 - даже в скорости программирования.
Поясню по поводу Modbus регистров.
Сетевые Slave переменные у всех ПР очень удобны для хранения настроек. И используя их сразу и для настроек и для переменных состояния процесса - никогда не столкнётесь с необходимостью грандиозной переделки проекта для работы с панелью или облаком.
В свежих проектах используется сетевых переменных:
- для насоса вакуум установки - 68
- насосной станции из 2 насосов - 116
- насосной станции из 3 насосов - 110
Везде ПР200 не подходит.
Я неоднократно работал и с ПР200 и с ПР205 - сравнивая, делаю предпочтение ПР205.
Попробуйте применить ПР205 и тоже останетесь. Цена прибора не так важна, как удобство и скорость работы.