Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Подскажите, как MS4D работает с устройствами RS485, расположенные за преобразователями интерфейса Ethernet-RS485 - какие есть режимы ?

RTU over TCP поддержан. Аналогичный режим есть в протоколах тепло- и электросчётчиков.

См. в веб-справке раздел Проект в MasterSCADA 4D - Дерево системы - Получение и отправка данных - Дополнительные протоколы.
На странице конкретного протокола см. упоминание по типу: " Работа с этими устройствами возможна через последовательные интерфейсы (RS-232, RS-485, GSM, CAN), а при использовании конвертеров Ethernet-COM (Moxa NPort 5150 и т.п.) также и по сетям TCP/IP (Ethernet, Wi-Fi)."