Доброго дня.
Требовалось подключить 4 датчика 4-20 мА, два из них напрямую к ПЛК210-04, два через активные барьеры искрозащиты БИА-101.
Датчики на каналах 1 и 2 уже висели и работали.
Далее подключил блоки искрозащиты к каналам 3 и 4 согласно схеме. Даём питание на блоки искрозащиты и видим в отладке кодесиса невнятно прыгающие вокруг ожидаемой величины значения. Причём ток, входящий во вход ПЛК по показаниям мультиметра стабилен и постоянен (5.3 мА). Через какое-то (небольшое) время, в отладке на 3 входе видим -8.2E35. С тех пор входа 3 и 4 не работают. Моргают рыжим диодом. 1 и 2 каналы ОК.
В руководстве по эксплуатации не нашёл ничего, явно запрещающего подключать токовый сигнал как по схеме.
Не исключаю, что какой-то из каналов был выведен из строя раньше, хотя это маловероятно.
Ещё в режиме прозвонки измерил падения напряжения между некоторыми терминалами на входах.
Что пошло не так, как думаете?