Народ, кто-то подружил ПР205 с энкодером ?
Может пример или мануал какой-то есть ?

Энкодеру для работы как минимум два быстрых входа нужно.
Вот нашел тему от 2023 года, и на сей момент ситуация та же - режим энкодера можно задать только для первого входа.

Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Обнаружил одну не очень понятную ситуацию, прошу пояснить. Инструкцию мельком глянул, ответ не нашел. В приборе ПР205 имеется 2 быстрых дискретных входа. Все эксперименты, ранее, проводил с FDI1 и вопросов не возникло, буквально вчера подключил счетчик воды, и обнаружил то, что прибор по FDI2, в режиме подсчета импульсов (режим быстрого входа), постоянно считает, не зависимо от того, что на его входе 0В или +24В, или вообще ничего, просто считает. Хотя в режиме DI (данный FDI2 работает корректно). Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
2023-10-30_20-49-39.png2023-10-30_20-49-11.png
Где-то можно подсмотреть схему подключения и настройки входов ?
Или работа с энкодером - это не про ПР205 ?