Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Тут читайте несколько моих сообщений #2 и #7 по передаче float
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465914
Число 0,02113 будет отображаться как 2.1е-02 это нормально, е-29, е+21 уже не нормально.

float to int вам не нужен, он сделан для передачи отрицательного целого числа в доп. коде.
Сейчас ещё раз сделал настройки переменный по очереди и вот в таком виде стало показываться правильное значение, но скачет между числом вида 0,02113 и 2.1е-02.
owen logic настройки.png
Причём в руководстве на прибор написано, что эти галочки не нужны, а при загрузке шаблона прибора подставляется первая галочка сразу во всех переменных.
Когда я ранее менял эти значения, то видимо не обратил внимание, что данные правильные из-за скачков между представлениями числа.
Я правильно понимаю, что это из-за того, что ширины поля переменной не хватает для отображения числа в нормальном виде или это какие то настройки нужно изменить?
Спасибо за помощь!!