Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
Вопрос выше не просто из любопытства.
Есть сборка, панель мастер и 4 слейва ПР103, сборка по ТСР. Так вот, на каждом слейве от 3 до 10 термопреобразователей. При отключенных датчиках все работает быстро без тормозов, просто шикарно. Но стоит начать подключать датчики панель начинает дико тормозить. Самое интересное что тормозит даже на окнах где нет регистров опрашиваемых датчиков. Складывается впечатление что регистры привязанные к аналоговым входам опрашиваются как то постоянно. Ошибка одна, по тайм ауту, добавление времени тайм аута не помогает.В проекте нет отключения последовательного опроса, внутренние регистры панели используются только на опрос ошибок и отключение слейв устройств.
Панель тормозит не от подключения датчиков, а от отключённых слейвов или от неверных адресов регистров.
Если модуль отключен, его надо исключить из опроса, тогда не будет тормозов.