    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Удалось вам найти аналог преобразователя lambda transmitter - OZA ?
    У меня такая же проблема с итальянским котлом Unicomfort.
    Не могу найти преобразователь напряжения из 0-1V в 4-20mA.
    У Контравт есть 0-1V в 4-20mA,
    Программный выбор типа входного сигнала: ток (0…5, 0…20, 4…20, -20…20) мА или напряжение (0…1, -1…1, 0…10, -10…+10) В
    Программный выбор типа выходного сигнала: ток (0…5, 0…20, 4…20) мА или напряжение (0…1, 0…2,5, 0…5, 0…10) В
    https://www.contravt.ru/products/nor...siey/?oid=2990

    А вообще из старого ПР200 или ПЛК150-154 А или I , можно сделать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2025 в 18:18.