Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
Полагаю имеется в виду вопрос как СУНА сбросит аварию в ПЧ. Никак.
Настройка сброса аварии ПЧ это по сути кнопка с фиксацией или без на DI7.
Автоматический - есть DI7, нет аварии; нет DI7, есть авария.
Ручной - пропал DI7, будет авария, независимо от дальнейшего состояния DI7, пока не будет выполнен сброс.
При наличии только аварии ПЧ СУНА будет мигать DO10 (красный диод авария) с частотой около 2 Гц (в РЭ об этом забыли упомянуть), DO8 (общая авария) при этом не включается.

Пример: настройка реле ПЧ "готов к работе", DI7 подключен к NO контакту реле ПЧ. При аварии ПЧ, когда работа может быть восстановлена, например сбой питания, ПЧ вернется в готовность. Если настройка сброса аварии СУНА установлена была в автоматический, то система сама возобновит работу, если ручной, то только после сброса аварии на контроллере. Если авария на ПЧ не может устраниться без внешнего сброса, то и работа СУНА не восстановится, независимо от настройки в ней этого параметра.
Спасибо!!! Получается, чтобы увидеть АВАРИЮ ПЧ нужно отрыть шкаф и увидеть мерцающий светодиод, а операторам открывать шкаф запрещено. Блин, придётся ещё одну лампу ставить на эту аварию.