ну начнём с того, что дебилов не должно быть на обслуживании оборудования. А на всех дебилов защит не поставишь.Запорная арматура стоит на каждом же насосе и что будет если на каком-то из них закрыть всас?
вы невнимательны, либо вы читаете только первое предложениеНасос будет молотить на сухую, а с давлением на всасывающем коллекторе всё ОК.
обратите внимание на слово ПОСЛЕаналоговые датчики давления До и после Насосов, которые спокойно также определяют отсутствие перепада на насосе.
а релейный перепад, тем более - с такой точностью какдыра в 30% - вообще бесполезен, тупо индикатор "есть вода, нет воды"Погрешность срабатывания реле – ±15 %.
а уже если так упёрлось в дискретный сигнал - то по-нормальному - на напоре насоса должен стоять тогда нормальный ЭКМ с нормальной точностью и определением минимального и максимального давления, чтобы говорить о защите и диагностике работы всей системы и насоса
и в данной конфигурации - ДД реле бесполезно, ОВЕН просто "прислонил" сюда немного своего кипа, чтобы его покупали любители "коробочных" решений и всё. Никакой смысловой нагрузки там нет.