Показано с 1 по 10 из 18

Тема: СП307 проблема с перегрузкой питания.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2023
    Адрес
    Беларусь, Могилёв
    Сообщений
    14

    По умолчанию [РЕШЕНО] СП307 проблема с перегрузкой питания.

    Доброго всем здравствуйте. В названии темы суть вопроса, возможно, будет неясна, и выглядит нелепо. Но проблема именно в том, что панель СП307Р перегружает блок питания БП30Б-Д3-24, и он отключается по перегреву, спустя примерно 5 минут после подключения к нему панельки СП307. Питание просто пропадает: светодиод на блоке питания гаснет, и спустя несколько секунд происходит перезапуск. И так циклично. Корпус БП в этот момент становится очень горячим. Если дать блоку питания остыть, то перед первым его отключением проходит около 15-20 минут. Потом, после того, как нагреется - циклично перезапускается с интервалом 3-5 минут.
    Что было проверено:
    1. Блок питания был заменен на аналогичный (в шкафу их два). Пробовал подключать панель СП307 к другому блоку - тот точно так же начинал греться и вырубаться.
    2. Ток потребления от панели 190-200 мА. Перегрузки нет точно.
    3. Приехав на пусконаладку (проблема была известна чуть ранее), взял с собой совершенно новую СП307, прямо из коробки. Подкинул её - проблема никуда не ушла. Точно так же, перезагружается.

    Напряжение в режиме DC стабильное, ровно 24,0 В.
    Пульсации (режим АС) на клеммах питания СП307 выглядит следующим образом:



    Точно то же самое, но разъём питания вытащен из СП307:



    Пульсации примерно 400 мВ. При подключении СП меняется только частота, которую осциллограф считает автоматически.
    Понятное дело, что возникают какие-то гармонические колебания, которые резонируют с частотой работы ШИМ блока питания, и тем самым его перегревают. Вопрос: как побороть такой дефект?
    Времени на решение вопроса почти нет. Объект находится в Мариуполе, и сюда из Москвы особо не накатаешься, очень далеко.
    Прошу помощи.
    Конденсатор 0,1 мкФ вешал - не помогает.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось vovan6686; 25.11.2024 в 20:38.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2023, 15:01
  2. ПЛК 160 проблема после выключения питания
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:28
  3. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  4. Проблема использования ПЛК150 + СП307
    от garnalex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 04:55
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •