    Цитата Сообщение от Товарищ Саахов Посмотреть сообщение
    Кстати со стандартной программой ТМ5103 соединяется без проблем
    Скорость - 9600, адрес - 1
    Уже легче, тогда с этими настройками сделайте пару тегов с адресами 1280, 1282, (чтение 1 и 2 каналов), функция 0х03, Float,
    возможно, если прочитается не правильно, потребуется в перестановке регистров, поставить ДА.
    Или в адресе 1792 уставку 1 первого канала, функция 0х03, Float,

    Или в адресе 1032, функция 0х03, WORD, прочитать ваш адрес прибора 1.