Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
ПР205 ОЛ2.7.350

прошу помощи..
проект уже почти готов, осталось дело за малым
реализовать счетчик наработки.. простой код - но на железе не работает!
После включения и выключения питания счетчик наработки сбрасывается в ноль.

На ПР200 такой код работает.

Спасибо большое.
Добрый день. Подскажите, а настройка "запись в конце цикла" точно была включена в момент тестов? Если да, то попробуйте ее выключить и включить обратно.
Снимок экрана 2024-09-24 100928.png
Проверил, если ее выставить в "да", то такая конструкция работает без промежуточных переменных. Если она стоит в "нет", то при перезапуске по питанию ФБ инициализирует ее нулем.