Цитата Сообщение от bloshkin Посмотреть сообщение
Добрый день. На ПР103 реализована программа, в которой есть переменные для записи через Owencloud. Прибор успешно добавился в сервис с помощью метода Автоопределяемый прибор Овен. При настройке информации для отображения я успешно убрал все неинтересующие меня параметры, типа регистров modbus и всего остального, кроме переменных логики. Однако при записи параметров отображается вообще все. И переменные логики необходимо искать. Можно ли как-то скрыть большинство параметров, которые могут быть изменены?
С автоопределяемыми скрыть не получится. Максимум можно перенести необходимую папку с переменными в самый верх по списку, тогда искать будет быстрее.
P.s. поэтому я добавляю такие приборы вручную, а не как автоопределяемые