Цитата Сообщение от DonGarik Посмотреть сообщение
Привет , коллеги!
Повторю свой вопрос здесь, можно кто сталкивался с подобной проблемой


Настроил обмен данных Masterscada по OPC UA с ПЛК Овен.

Проблема с типом данных REAL, - переменную с данным типом данных я могу считать, однако не могу записать в нее свое значение. С типом данных INT такой проблемы нет.

Проблема именно на стороне MasterSCADA, так как настроил OPC UA на SCADA системе Simp Light - и там такой проблемы не наблюдается.

Техподдержка MasterSCADA как обычно вафлит
Всем спасибо, коллеги, за совет! Решилась моя проблема ( по совету форумчанина из соседней ветки, где я организовал тему с этой проблемой)
Проблема оказалась в сборке:
Изначально была установлена версия 1.3.5. 19254
Поставил версию 1.3.4. 17698 и проблема ушла. Проверено на двух компьютерах