ТРМ 136
Добрый день. Столкнулись с задачей . На тигельной пламенной печи установлены две термопары.
1. Термопара погружная
Термопара предназначена для измерения температуры жидкого
металла и калибровки показаний термопары в отводной крышке. Рабочая часть термопары находиться в защитном чехле из волокнистой керамики.
2. Термопара в отводной крышке
Термопара предназначена для непрерывного измерения температуры над тигельной зоной (над расплавом).
При получение жидкого металла замеряется точное значение
температуры расплава погружной термопарой. Показание температуры датчика в отводной крышке, при котором получено удовлетворяющее значение температуры жидкого расплава, устанавливается в системе управления.
Вывод:
управляющая работой горелки термопара расположена на крышке печи, погружная же термопара выполняет роль датчика, выдающего «калибрующий» сигнал.
Сейчас появилась необходимость, управляющий сигнал передавать на газовую горелку с погружной термопары в графитовом чехле.
Вижу «два с половиной» пути решения задачи:
1. «Перекинуть» концы проводов от термопар в пульте управления согласно схеме.
2. Вариант п.1 - Переподключить концы электрического кабеля, идущего от термопар к пульту управления.
3. Изменить настройки в ОВЕНе.
Первые «полтора пути» – простые, но нет уверенности, для корректной работы измерителя-регулятора этого достаточно.
Хотелось бы использовать путь изменения настроек.
Прошу помочь реализовать изменение настроек измерителя –регулятора ОВЕН 136, которые приведут к замене управляющей термопары.
Сейчас настройки измерителя-регулятора ТРМ 136выглядят так
Уровень PL-0 (параметры общего назначения) :
bL.Ar → on
Уровень PL-1 (параметры обработки сигнала датчика) :
dat 1 - dat 3:
Ain.L → - 40
Ain.H → 1250
in-t → ty10
dat 4 :
Ain.L → 0
Ain.H → 1100
in-t → ty10
dat 5 - dat 6:
in-t → oFF
Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
CPr1:
С.SP → 440
HYSt → 5
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 4
CPr2:
С.SP → 400
HYSt → 10
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 5
CPr3:
С.SP → 400
HYSt → 10
C.SP.o → 20
AL.t → 1
C.in → 1
dP → 0
Ao.L → -40
Ao.H → 1250
C.dr → 6
CPr4:
С.SP → 1100
HYSt → 5
C.SP.o → 100
AL.t → 2
C.in → 4
dP → 0
Ao.L → 0
Ao.H → 1100
C.dr → 1
CPr5:
C.dr → 0
CPr6:
C.dr → 0
Все остальные параметры остаются на заводских настройках.
Что нужно изменить и на какие значения?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума