Цитата Сообщение от XrymFrukt Посмотреть сообщение
Добрый день!

Подскажите пожалуйста. Имеется готовый проект. Требуется, используя роутер LT40 дать доступ к контроллеру заказчику.

Роутер подключен к контроллеру через TCP. Видел примеры добавления в проект модема ПМ01, но он общается через модбас.

Подскажите пожалуйста, с чего начать? Модем настроен на переадресацию с порта 502, как понимаю это порт модбас и без подключения по модбасу роутера я ничего не увижу. При попытке опроса порта 11740 (TCP) я что нибудь увижу? Или в проекте СПК нужно что либо добавлять?

В теме не силен, помощь приветствуется
Добрый день.
На стороне СПК ничего не требуется, за исключением корректных сетевых настроек (адрес шлюза = IP-роутеру, IP СПК - из подсети роутера).
На стороне роутера нужно, как вы указали, пробросить порт 11740. Как это сделать для вашего роутера - лучше уточнить у техподдержки Телеофис.
У роутера должен быть внешний статический IP-адрес.