  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    [QUOTE=Sh.M.;439175]
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1) лишний аргумент - "0"
    Так д.б.
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSB, 301, 5, TYPE_BIT, &xVar);

    в вашем варианте выдает ошибку
    Д.б. так
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 301, 5, TYPE_BIT, &xVar);

    Ошибок нет
    Захват-02.png
    ЗЫ.
    А что за синтаксис?
    xVar:=
    Может так, без двоеточия?
    xVar = wVar & 1<<5;
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 13:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •