Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
А смысл в чём? Подключайте по 3-х проводной схеме, не думаю что можно сэкономить на разнице стоимости 3-х жильного и 2-х жильного кабеля!
И, ничего там паять в принципе не надо, в смысле, на одну из клемм заводите 2-е жилы кабеля, всё!
Тут дело не в цене. Есть кривой проект, согласно которому уже заложен двухпроводный кабель от датчика до шкафа управления.
Шкаф управления разрабатывается по этому же проекту, где клемма AI-R никоим образом не используется (до этого всегда в шкафу предусматривал перемычку между клеммами AI-2 и AI-R, при подключении двухпроводных датчиков). И собственно задался вопросом, а работает ли модуль без провода на клемме и стоит ли отходить от проекта при разработке шкафа управления.