Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
В чем же была проблема?
Взял МВУ8, погонял его на 3м адресе MODBus ASCII-работает.
Мх110 поддерживают адресацию не кратную 2.
Здравствуйте Кирилл.
Вот уж не знаю. Может быть это в новых моделях все ОК. А вот в прошлогодних именно так и было (правда использовал RTU, а не ASCII)