Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
Ну тогда навскидку:
https://cs-cs.net/tag/owen-pr - Все статьи про ПРки (там в основном про ПР200)
https://cs-cs.net/owen-datchiki-temp...sxx4-termopary - Про датчики температуры
https://cs-cs.net/sh-pr200-avtomatiz...svetom-vodoy#4 - Самый свежий пост про щиты на ПР 200. Стоит смотреть подзаголовок про щит Родственникам. Там как раз датчики температуры и выход и управление из облака. Есть видео для инженеров; там показано как облако работает.
ИМХО, я бы на ПРке сделал бы. Заказчикам на ПЛК я делал тёплые полы по кнопке:
* Значение температуры задаётся на экране ПЛК
* Кнопка включает или выключает пол по месту
* Подсветка кнопки (управляется с выхода ПЛК) не горит, если пол выключен, горит, если включен и мигает, если пол включен и нагревается.

Основное, что важно - выбрать удобную ПРку для облака. Тут есть такие варианты:
а) ПР200 требует шлюза, но зато является надёжной и безглючной
б) ПР103 имеет на борту инетовский разъём и сразу ходит в ОВЕНское облако, но без экрана (не вывести показания датчиков или не задать настройки температуры полов)
в) ПР205 имеет инетовский разъём, сразу ходит в облако ОВЕН и имеет экран. Но глючная ужасно, и методика программирования под неё отличается от ПР200.
«...а) ПР200 требует шлюза, но зато является надёжной и безглючной...», если я правильно понял, для этого устройства требуется шлюз ПМ210? И, для ПР200 нужны дополнительные модули чтобы подключить датчики влажности и СО/СО2? На сайте Овен ещё пишут, что надо доукомплектовывать интерфейсной платой ОВЕН ПР-ИП485. Что и как ??