Показано с 1 по 10 из 4507

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=KoG=- Посмотреть сообщение
    Вопрос по настройке быстрых входов в OL (Версия 2.6.345.0) для ПР103-24.1610.03.2.0

    В процессе настройки быстрых входов столкнулся с тем, что при 4-х действующих быстрых входах подключение энкодера есть только у FI1 и FI3. А у FI2 и FI4 энкодер отсутствует. Соответственно и режим счёта импульсов в FI1/FI3 и FI2/FI4 по разному настраивается.
    Это баг, фича или я где то не донастроил?
    Насколько я помню, если указываете вход FDI1 как энкодер, то вход FDI2 автоматом тоже будет работать входом для второго канала энкодера

    Вот, нашел https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls?si=HfTXLhUNMJ-vFEnS
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.03.2024 в 09:01.