Цитата Сообщение от Радонежский Посмотреть сообщение
3) поянсяю. Так как регулировать частоту ШИМ мы не можем на ПЛК210-03, но мы можем заранее задать ШИМ с определенными частотами (на рисунке это номера сигналов 1,2,3.) Но в работе использовать только один из трех сигналов (программно пеключая). Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину". Если на рисунке включен 3 выход, то 1 и 2 не имеют значения. Т.е. мы сможем дискретное за счет 12/2=6 выходов FDI на ПЛК регулировать частоту ШИМ.
импульсы.jpg
Вы все верно описали.
"Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину" " - чтобы избежать подобной ситуации, нужно программно выдержать паузу перед отключением ШИМ на одном выходе и включением на другом.