Цитата Сообщение от ip vavilov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Не найду ответа (направьте мысль, если возможно. в правильном направлении, пож.) - при каких исходных в связке ПЛК110 - панель hmi (Weintek 8102ip в нашем случае) предпочтительно назначить Мастером ПЛК либо панель hmi.
Усугубляется к тому же первым опытом работы с данным типом hmi-девайса.
Решаемая задача в кратце: сообразить на панели имитацию "джойстика" для подачи дискретных сигналов управления через ПЛК , с которым связаны драйверы приводимых устройств - и всё это по modbus rtu.
Делайте ПЛК слейвом - он в конфигурации ПЛК110 хорошо работает, в отличие от мастера. Панель соответственно будет мастером. Штатный COM кабель ПЛК подходит для подключения панели по RS-232 (COM1 в панели вроде, проверьте по распиновке)