Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
Блин, да вы про фишки адресации Modbus вспомните все!
Советчики!! Переключатель, Регистр... Тьфу!
Он, скорее всего, пишет в регистр 40001, как в документации написано. А писать надо в регистр 4х (Holding) номер 1.
Поэтому нехрен путать людей. Ждём ответа на мои вопросы.
Совершенно верно. Плюс перезагрузить модуль по питанию. Не с этим именно, но с подобным имел опыт.